Seguridad en Riesgo eléctrico TEMA 4: CASO “SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA” MEDIDAS PREVENTIVAS
Las personas que hacen mantenimiento eléctrico deben estar debidamente capacitadas, además debe existir coordinación entre ellas.
Ante Antess de inic inicia iarr un traba trabajo jo eléc eléctr tric ico, o, se debe debe desen desener ergiz gizar ar y comp comprob robar ar ausencia ausencia de tensión, tensión, pero aunque se encuentre desenergizado desenergizado se debe tratar como si estuviese energizado.
Debe existir planificación cuando se realizan trabajos eléctricos; por ejemplo cuando se realizan trabajos en instalacione instalacioness complejas se deben usar planos esquemas eléctricos del área de trabajo.
Se debe verificar el estado de las herramientas, equipo de protección personal y el material que será usado en el trabajo.
Se debe aislar la zona de trabajo de cualquier fuente de alimentación.
Conectar a tierra y en cortocircuito los extremos de la zona de trabajo.
Controlar la formación de la electricidad estática en zonas de alto riesgo de incendio y explosión tales como: Almacenamiento de sustancias inflamables o materiales explosivos.
Analizar los incidentes y accidentes ocurridos en la empresa, con el fin de establecer correctivos.
Aplicar Siempre las 5 reglas de oro or o en un mantenimiento eléctrico.
En reparaciones eléctricas nunca se debe trabajar solo.
CASO:
Tema 4: Caso
Pág.
1
Seguridad en Riesgo eléctrico Carlos Alberto es un ingeniero electricista, experto en sistemas de puesta a tierra; Actualmente presta servicios de asesoría a una aseguradora de riesgos profesionales. La semana pasada visitó a dos empresas. ELECTRICOL SA, que es una empresa de montajes y mantenimiento eléctrico y CARBOLLIN, que es una empresa de explotación de minas de carbón. La preocupación de la aseguradora con respecto estas empresas, es que ambas presenta un alto índice de accidentes eléctricos. A partir de la inspección, Carlos Alberto debe hacer un diagnóstico de los riesgos eléctricos, relacionados con sistemas de puesta a tierra. Inicialmente visita a la empresa ELECTRICOL SA, con el fin de evaluar: El personal, procedimientos, equipos, herramientas, materiales y la calidad del trabajo. En cuanto a los trabajadores, nota que algunos tienen deficiencias desde el punto de vista físico, psicológico, de conocimiento y de desempeño laboral. Por ejemplo encontró falta de planificación y coordinación del personal cuando se realizan trabajos delicados. Al medir algunas resistencias de puesta a tierra con el telurómetro, observa que algunas están por encima de lo indicado por la norma.
Tierra domiciliaria – 30 ohmios
Tierra de un pararrayos – 25 ohmios
Tierra en una torre de alta tensión – 15 ohmios
Al indagar por estos resultados, Carlos Alberto llegó a la conclusión de que las tierras fueron construidas y entregadas por los trabajadores en época de invierno
Tema 4: Caso
Pág.
2
Seguridad en Riesgo eléctrico cumpliendo la norma, y las medidas realizadas por Carlos Alberto fueron en verano; esto explica la diferencia de los resultados. Carlos Alberto le solicita a Juan Fernando que es el encargado del manejo de equipos y herramientas; que le muestre los equipos e instrumentos de medida. Con asombro observa que las tierras temporales no se encontraban en óptimas condiciones. Carlos Alberto “¿Porqué las conexiones a tierra temporales no se encuentran en buen estado?” Juan Fernando “Estas tierras son usadas en trabajos de corta duración” Carlos Alberto “No Juan Fernando. Se debe tener en cuenta que la vida de los trabajadores depende de esas conexiones a tierra, independientemente del tiempo necesario para hacer el trabajo” Posteriormente Carlos Alberto Habla con Jesús, que es uno de los trabajadores que ha tenido algunos incidentes y ha estado a punto de accidentarse. Carlos Alberto “¿Cuénteme Jesús que fue lo que paso? Jesús “Imagínese que estábamos haciendo un mantenimiento de un transformador de distribución en una vereda; desenergizamos el transformador y fuera de eso desconectamos el fusible que alimentaba el ramal, el cual se encontraba a unos 500 metros del transformador y se podía ver a simple vista. Como el trabajo era muy de corta duración no pensamos que fuera necesaria la conexión a tierra de las líneas primarias; después de que había transcurrido
Tema 4: Caso
Pág.
3
Seguridad en Riesgo eléctrico media hora aproximadamente, observamos a un campesino tratando de conectar el fusible ayudándose de una vara de madera ¡Imagínese el susto!; inmediatamente le gritamos que no fuera a conectar.” Carlos Alberto “Un caso parecido le ocurrió a un técnico de una empresa de energía, cuando le hacia mantenimiento a un transformador de distribución; este se desenergizó, conectó a tierra y en cortocircuito las líneas primarias, aunque no consideró necesario conectar a tierra las líneas secundarias del transformador; cuando habían transcurrido unos 25 minutos, extrañamente este técnico sufrió una electrocución, ya que en los bujes de alta tensión del transformador apareció un voltaje. Resultó que en una pequeña fábrica que era alimentada por el transformador conectaron una planta eléctrica energizando el transformador por el lado de baja tensión” Pregunta Juan Fernando “¿Yo no entiendo, por qué hay que conectar a tierra y en cortocircuito las líneas de media y alta tensión, teniendo en cuenta que estas son desconectadas desde la misma subestación?”. Carlos Alberto “ Mire Juan Fernando, le voy a mencionar algunos peligros:
En algunas líneas de media y alta tensión se pueden inducir tensiones peligrosas, cuando tienen tramos largos y paralelos a líneas energizadas
Otro fenómeno que ocurre es que las líneas de media y alta tensión se comportan como grandes condensadores, que pueden almacenar voltajes peligrosos
Puede caer una descarga atmosférica o un rayo en cualquier parte de la línea
Puede caer otra línea energizada sobre la línea en la cual se esta realizando el trabajo
Tema 4: Caso
Pág.
4
Seguridad en Riesgo eléctrico
Puede ocurrir una falla del sistema eléctrico o una falla humana
Por lo antes mencionado antes de comenzar a trabajar sobre las líneas de media ya alta tensión; además de desenergizar y verificar ausencia de tensión, conectar a tierra y en cortocircuito los extremos de la zona de trabajo. En el informe, Carlos Alberto le recomienda a la aseguradora que realice un programa de capacitación con respecto a temas de seguridad a la empresa ELECTRICOL SA.
Dos días más tarde Carlos Alberto visita a la empresa CARBOLLIN; Igual que la visita realizada a ELECTRICOL SA: Evalúa el personal, procedimientos, equipos, herramientas, materiales, calidad del trabajo; aunque en esta empresa en particular es esencial observar las condiciones ambientales, el manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas. Acá encontró que aunque los trabajadores son conscientes de los riesgos que corren en su trabajo, no cumplen con todas las normas de seguridad, sobre todo en algunas zonas de muy alto riesgo de explosión. Inicialmente Carlos Alberto habla con John Alexander, que es el encargado del departamento de Salud Ocupacional de la empresa, con el fin de obtener información a cerca de los accidentes ocurridos en los dos últimos años en la mina. Afortunadamente John Alexander Tenía buena documentación a cerca de los accidentes ocurridos en la empresa desde los más leves hasta los más graves.
Tema 4: Caso
Pág.
5
Seguridad en Riesgo eléctrico Observando los informes Carlos Alberto puede conocer que en los dos últimos años estaban registrados entre otros:
4 Conatos de incendio
10 Trabajadores con quemaduras de primer grado
4 Trabajadores con quemaduras de segundo y tercer grado
6 Personas intoxicadas
2 Trabajadores muertos en una explosión espontánea, de la cual no se pudo identificar su causa.
Después de revisar esta información Carlos Alberto le solicita a John Alexander que le muestre las instalaciones. Carlos Alberto observó que aproximadamente a un kilómetro de la mina funcionaba una antena de telecomunicaciones, pararrayos relativamente cerca de sitios en los que se almacenaban materiales explosivos y que la ventilación de la mina tenía alguna deficiencia ya que se podía notar la concentración de polvo. Carlos Alberto “¿Porqué hay tanta concentración de polvo?” John Alexander “La ventilación en este sector normalmente es controlada por 3 motores neumáticos, de los cuales uno esta en mantenimiento y no se puede reemplazar por un motor eléctrico por el alto riesgo de explosión” Carlos Alberto “¿Todas las estructuras metálicas están bien aterrizadas?”
John Alexander “ Por supuesto, eso si lo tenemos muy claro, en estos ambientes se tiene que controlar la aparición de la electricidad estática por el alto riesgo de explosión”
Tema 4: Caso
Pág.
6
Seguridad en Riesgo eléctrico Más sin embargo Carlos Alberto, procedió a medir las resistencias de puesta a tierra y encontró que la mayoría cumplían con las normas de seguridad; aunque le preocupó en particular una tierra ubicada donde se almacenaban materiales explosivos. Al medir dió 7 ohmios cuando la norma recomendaba una resistencia por debajo de un ohmio. Carlos Alberto “ Esta tierra no cumple con la norma, se debe corregir” Al revisar el resto de la instalación, nota con agrado que en zonas con alto peligro de explosión se usan motores neumáticos y en zonas de bajo peligro de explosión se usan dispositivos eléctricos a prueba de explosión tales como motores y lámparas a prueba de explosión. Después de hacer todo el recorrido John Alexander le pregunta a Carlos Alberto John Alexander “¿De acuerdo a sus observaciones cuál pudo ser el motivo de la explosión espontánea, porque eso si me preocupa?” Carlos Alberto “Es difícil dar una respuesta exacta a este fenómeno, ya que ocurrió hace más de 6 meses y desconozco las circunstancias en el momento de la explosión; más sin embargo te puedo enunciar algunas causas posibles:
La antena de telecomunicaciones que se encuentra a menos de un kilómetro, en algún momento puede producir un campo eléctrico entre dos conductores paralelos; si este campo encuentra un camino, puede producir una corriente eléctrica o incluso provocar una explosión. De todas formas le recomiendo que averigüen cuales son las características de esa antena; si es una antena de AM (Amplitud Modulada) con una potencia de más de 10000 vatios la deben reubicar; se debe colocar a una distancia superior a
Tema 4: Caso
Pág.
7
Seguridad en Riesgo eléctrico un kilómetro; mientras más lejos mejor”
Otra posible causa son los problemas de ventilación, no sólo por la concentración de polvo, sino también por el aumento de temperatura ya que por encima de 40 grados centígrados podría iniciarse una conflagración cuando hay materiales inflamables.
Carlos Alberto “Además de las conexiones a tierra que otras medidas de control de la electricidad estática tiene la empresa”
John Alexander “La empresa tiene un control de humedad del medio ambiente, como has visto los motores en zonas de alto peligro de explosión son neumáticos y usamos dispositivos eléctricos a prueba de explosión y tenemos buenas conexiones a tierra” Carlos Alberto “Recuerde que debe arreglar la tierra que tiene alto valor. Por otra parte antes de que los trabajadores entren en zonas de alto peligro de explosión deben descargarse” John Alexander “¿Perdóneme pero no lo entiendo?” Carlos Alberto “Una persona puede llegar a almacenar una cantidad de electricidad estática elevada; en algunos casos de más de 1.000 voltios con respecto a tierra actuando como un condensador cuando se usa calzado aislante: Recuerde que la electricidad estática depende de factores tales como: Tamaño, sequedad de la piel, vestimenta por ejemplo un trabajador no debe usar fibras sintéticas; por eso antes de entrar en zonas críticas se debe descargar el cuerpo tocando una varilla metálica conectada a tierra.
Tema 4: Caso
Pág.
8
Seguridad en Riesgo eléctrico Como puedes ver la explosión puede haber sido provocada por cualquiera de estos factores o combinación de estos. En el informe de Carlos Alberto le entrega a la aseguradora, hace alusión a las condiciones inseguras de al empresa CARBOLLIN y los correctivos que debe implementar.
ACTIVIDADES:
1. Si tú fuera Carlos Alberto, cuál sería el informe que presentarías a la aseguradora para disminuir el alto índice de accidentes eléctricos de estas dos empresas. Desarrolla tu actividad y envíala por el FORO TEMÁTICO DE LA SEMANA 5.
SOLUCION INFORME 1: CASO ELECTRICOL S.A. SAN GIL, OCTUBRE 22 DE 2011
Tema 4: Caso
Pág.
9
Seguridad en Riesgo eléctrico SEÑORES N.N SAN GIL ASUNTO: INFORME VISITA ELECTRICOL S.A. Según lo visto en la supervisión de las instalaciones de la empresa ELECTRICOL S.A., se pudo observar algunas anomalías de acuerdo con el estado de las instalaciones y demás enseres de la empresa por lo tanto se le recomienda la reparación de dichas anomalías para poder certificar y ser una empresa competente, por lo tanto se les recomienda tener muy bien en claro las normas de seguridad sobre el mantenimiento de redes eléctricas. Cabe recomendar urgentemente una exhaustiva capacitación del personal en cuanto a los temas anteriormente mencionados, ya que se representa un peligro inminente para las personas.
____________________________________ CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ SANCHEZ Lic. Educación Industrial INFORME 2: CASO CARBOLLIN SAN GIL, OCTUBRE 22 DE 2011 SEÑORES
Tema 4: Caso
Pág.
10
Seguridad en Riesgo eléctrico N.N SAN GIL - SANTANDER ASUNTO: INFORME VISITA CARBOLLIN S.A. Según lo visto en la supervisión de las instalaciones de la empresa CARBOLLIN S.A., es importante resaltar que se manejan normas preventivas y se puede decir que puede ser que este certificado con alguna norma ISO, pero dichas normas no se esta manejando con juicio o como se debería llevar ya que se han presentado algunos incidentes, por lo cual se recomienda capacitación a todos los trabajadores y directivos de la empresa con todo lo referente a seguridad industrial para el tipo de campo que se esta trabajando y así se evitar posibles accidentes.
____________________________________ CÉSAR AUGUSTO RODRIGUEZ SANCHEZ Lic. Educación Industrial
Tema 4: Caso
Pág.
11